地下室找坡问题
zhong_guoren
2010年10月14日 12:03:06
来自于建筑构造
只看楼主

我们现在做一个地下车库,层高压得很死,2.2M的净高+500MM的设备高度,用的是350MM的无梁楼盖+100的地面找坡层,层高只有3150MM(甲方不愿意做300高的建筑找坡层,想用结构找坡)但是结构找坡+集水井,不用排水沟的做法我们没有做过,不用排水沟结构就要四面找坡,结构施工也很复杂!!朋友们有没有好办法解决啊?

我们现在做一个地下车库,层高压得很死,2.2M的净高+500MM的设备高度,用的是350MM的无梁楼盖+100的地面找坡层,层高只有3150MM(甲方不愿意做300高的建筑找坡层,想用结构找坡)但是结构找坡+集水井,不用排水沟的做法我们没有做过,不用排水沟结构就要四面找坡,结构施工也很复杂!!朋友们有没有好办法解决啊?
免费打赏
lxykk
2010年10月25日 17:10:55
12楼
地下室找坡不用考虑太多东西,地下室部分的排水一般都是为冲洗地面或者车辆而设置的,因此不会有太多水
回复
andylky
2010年10月26日 20:12:43
13楼
谢谢了哦 我可以学到很多东西了
回复
gz59427371
2010年10月27日 10:22:33
14楼
麻烦的地下室啊。。
回复
gz59427371
2010年10月27日 10:23:01
15楼
万恶的甲方啊。。。
回复
七纷
2010年10月28日 10:38:53
16楼
:) ..呵呵..某些甲方确实有点..不过大家一起讨论一下,总有办法解决的嘛!别着急了!实在不行就多和甲方沟通,从经济方面沟通嘛,他要这样做肯定是想省钱的,如果那样做省不了钱,反倒花钱,他肯定会答应修改的!:)
回复
zhangxiaoai
2010年10月28日 16:22:12
17楼
对啊,就在集水井附近找1%的坡就行,不用结构找坡,没这么做过
回复
童话
2010年10月29日 17:13:27
18楼
能做50的坡了
回复
wsyhyf
2010年10月31日 17:14:48
19楼
地下室防水很重要,。
回复
kbf117
2010年11月01日 14:45:12
20楼
刚好路过学习!谢谢!
回复
ap070723131
2017年07月05日 11:38:51
21楼
0.5%的结构找坡施工是否困难,建议采用多个坡度那种建筑找坡