电源接地TN-S系统和IT系统能在一个建筑物内共存兼容?
metro_2000
Lv.9
2010年10月14日 10:26:07
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教! 谢谢!
请教! 谢谢!
免费打赏
雨霖铃
2010年10月14日 13:23:16
2楼
首先,你弄清TN-S系统和IT系统。这涉及到你要得到的电压,及保护方式,是有区别的。请大家指正。
回复
ccccyq
2010年10月14日 18:27:30
3楼
局部IT系统是可以的
回复
ahha2001cn
2010年10月15日 13:09:01
4楼
医院很多情况下就是TN和IT并存的
回复
rk5707
2010年10月23日 17:59:08
5楼
可以 但是在做等电位时 所有PE线应在同一个端自牌上,医院手术室大量用到!!
回复
rk5707
2010年10月23日 18:58:15
6楼
可以 但是在做等电位时 所有PE线应在同一个端自牌上,医院手术室大量用到!!
回复
zhxyu861224
2010年10月29日 11:17:55
7楼
局部等电位。这是肯定的,不可能整个医院都用IT
回复
凌风雨墨
2010年10月29日 11:27:06
8楼
学习一下:) :)
回复
相关推荐
复合材料风管系统拼装与连接示意图
暖通资料库
2024-12-17 15:07:38
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
MBR系统需要配置的仪表总结
水处理
2024-12-17 08:02:17
双法兰传力接头在管道系统中的作用
市政给排水
2024-12-16 11:12:56
环保管理之——生物接触氧化系统管理
水处理
2024-12-14 08:58:39
恶劣天气下安全通行智慧预警系统典型案例——湖北省智慧绿色养护工程
道路养护
2024-12-13 10:25:12
超高效中央空调机房系统解决方案,设备选型 水力计算!
中央空调
2024-12-12 15:37:45
中央空调冷水系统如何调试?
中央空调
2024-12-12 15:37:33
某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究
大气治理
2024-12-12 07:40:13
除尘系统使用维护、检维修、清灰(点检,巡检)管理制度
大气治理
2024-12-12 07:37:41
双碳背景下城镇污水系统减碳技术
市政给排水
2024-12-11 15:00:44
在数字时代,作为暖通空调从业者,不允许不知道关于数据中心建筑及其空调系统的那些事
专家热线
2024-12-11 14:50:54
辐射五恒系统的应用技术优势及常见设计类型
采暖供热
2024-12-11 11:41:34
生化系统中各类奇奇怪怪的泡沫和处理方法
水处理
2024-12-11 07:56:57
压力&温度!两大制冷系统故障分析思路
制冷技术
2024-12-10 11:52:23
四星级酒店项目智能化弱电系统设计方案,一学就会!
电气资料库
2024-12-10 11:51:27
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程施工
2024-12-10 11:45:03
烟气净化系统系统及设备组成与作用介绍、设备巡检与维护全解
大气治理
2024-12-10 07:58:30
脱氮除磷系统药剂投加方法解析
水处理
2024-12-09 11:07:09
在脱硝系统中,双流体喷枪对脱硝的影响作用 (1)
大气治理
2024-12-08 08:17:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开