图纸简介: 某小区综合管线图 附件名:200411131100335759985.zip 文件大小:228K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某小区综合管线图
附件名:200411131100335759985.zip
文件大小:228K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
挺好!现在在学习这方面的作法!可以借鉴!谢谢!
下来看看,研究研究!
回复
3楼
挺好!现在在学习这方面的作法!可以借鉴!谢谢!
下来看看,研究研究!
回复
4楼
个人觉得有下列几点,说说看法:
1,各无压力排水管,管口接管时应标注标高,否则施工单位无法施工;
2,给水管引入住宅应设控制阀;
3,给水管分管段增加控制阀,便于检修;
4,给水管管径未做标注;
5,图中化粪池未标注大小,做法等;
6,小区未见消防设施,不知是否利用市政消防,但是说明未做交代;
7,小区引入水管一般应考虑两条;
8,X 552323.40,Y 503528.80污水直接进化粪池的做法欠妥。
9,污水总管尺寸不详,最北面的一根总管34米才设检查井,过长。
以上是个人一点小小的建议。若有不对之处,希望各位大侠指正。谢谢!
回复
5楼
下来看看,研究研究!
回复
6楼
很一般的图纸,搂住多家努力~!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
学习
回复
8楼
ok!!!!!!!!
回复
9楼
我是给排水专业的学生现在正是大三阶段,对以后的工作所要接触到的东西很感兴趣谢谢楼主给我这个机会让我了解更多的知识,为了下几张图现在正在狂刷积分
回复
10楼
wo 下来看看,好东西大家一起学习
回复
11楼
现在正搞个我想说,向你敬礼,向你学习, 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢
回复