请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?

请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?
屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)
要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?
免费打赏
truck
2002年04月19日 18:28:19
12楼
1.低规暂时没有7米要求。
2.止回阀比水箱低七八十公分好像是为阀容易完全打开,所以七十也行八十也可以.
3.止回阀放在下一层也可以啊,谁说一定要放在水箱间了?
回复
xiaoqiao427
2002年04月22日 11:39:34
13楼
谢谢楼上的各位大哥!:)
回复
小桥流水
2002年04月25日 16:51:42
14楼
资料上有,你去找一下,止回阀有个开启压力的:)
回复
piter
2002年04月25日 22:18:08
15楼
truck好 就希望多一些你这样的高手一击命中
回复
hugngcyzf
2002年04月26日 18:40:46
16楼
升降式止回阀要求有2m的开启水压,旋启式止回阀则无此要求