请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?
请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?
屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)
要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?
2楼
水箱底离屋面尽空要保证700mm,另水箱一般放在出屋面楼梯顶上,出屋面楼梯一般层高为3000,故你第一个问题就解决了
回复
3楼
要求"在建筑物最高部位设重力自流水箱".何处是最高部位?如果没有出屋面的楼梯间和设备间的话,是否在顶层尽可能的架高即可?我认为水箱最低水位高于1.1米(消火栓安装高度)就可以.各位什么意见?
另外,如果设于出屋面的设备间,我通常在设备间处也设置消火栓,但此时水箱最低水位可能会低于消火栓安装高度.可以吗?
回复
4楼
不可以,最不利点消火栓的静压不能少于7m(普通建筑物),水箱高度不够加压
回复
5楼
水箱不是放在楼梯间上呢?由于条件限制只能放在屋面。那止回阀高度不能满足低于最底水面的话,将止回阀放在什么地方合适呢?
回复
6楼
放在加压泵后,不受1m限制
回复
7楼
水箱底只比屋面高0.4M的消防水箱你也敢做,小心消防验收满足不了最不利消栓7m的静压,过不了。
回复
8楼
楼上的老兄,我有加压设施呢?:)
回复
9楼
即使我没有加压设施,对于一个多层(5层的话),那么一般可以不要加压设备,肯定和规范上的压力要求有点差距,既然是有差距,少差点和多差点有什么大的区别呢?难道你把水箱抬的比0.4M高点,哪怕是2M,也还是不够的,难道你就得抬高到5M或6M吗???:)
回复
10楼
各位:
<低规>
没有静压要求!
低规>
回复
11楼
楼上的大哥,我刚做过一个工程(5层办公楼),就只设了屋顶水箱(无加压设施),而且水箱底离屋顶平面只有0.400M高,那么我的止回阀放什么地方好点呢??(因为有低于水箱最低水面1米左右的要求)
回复