是否需设喷淋水池及喷洒泵?
xiaoqiao427
2002年04月19日 14:14:23
只看楼主

请教:一栋9层的办公楼(高36M,地下室一层)只有第一层需设水喷淋(营业厅),那么是否必须设置喷淋用水池(即地下消防水池是否需有喷淋消防水量)?喷淋水泵?水箱呢????

请教:一栋9层的办公楼(高36M,地下室一层)只有第一层需设水喷淋(营业厅),那么是否必须设置喷淋用水池(即地下消防水池是否需有喷淋消防水量)?喷淋水泵?水箱呢????
sunchenyi
2002年04月19日 14:45:05
2楼
市政管网如能满足喷淋压力和水量要求,就可不设。否则要设
回复
xiaoqiao427
2002年04月19日 15:07:48
3楼
我想水压肯定是能满足的 ,但是到底怎么判断市政水量是否满足要求?
回复
sunchenyi
2002年04月19日 15:14:09
4楼
收集市政给水资料计算或与消防部门协商解决
回复
wf
2002年04月19日 15:19:31
5楼
水量够不够可以看室外水管的管径够不够大、是否环管?
回复
xiaoqiao427
2002年04月19日 15:31:43
6楼
小弟就是不知道多少管径为满足。:)
用什么具体的标准(如数字)来划分需要还是不需要呢?
回复
lljjxx
2002年04月20日 17:37:59
7楼
1、要了解市政给水管网是否24小时保证供给你所计算的喷淋水量和水压,若能够满足水量水压就可以不设消防水池。
回复
lljjxx
2002年04月20日 17:41:03
8楼
可以根据你计算的消防水量、流速来判定。
回复
xiaoqiao427
2002年04月22日 11:37:24
9楼
谢谢各位的热心指导!:)
回复
yshl585
2002年04月22日 12:39:24
10楼

技术问题并非三言两语能说清楚的!!