某28层高层给排水全套施工图
ling_521
ling_521 Lv.3
2003年01月07日 00:00:00
只看楼主

5252

5252
kj
2006年02月17日 19:00:03
2楼
卫生间局部
回复
xiaobing_3434
2006年02月17日 21:00:36
3楼
还行
有的地放我抗敌素急口令大师傅机但是迪斯科艰苦地方可怜见可巨大顺口溜巨大十分一
回复
asdfjk
2006年02月18日 16:10:06
4楼
加油!~~
回复
lucia19800408
2006年02月18日 20:43:37
5楼
不错
回复
rjxwww999
2006年02月19日 12:10:58
6楼
谢谢咯 呵呵…………~!~
我刚刚想要个28层的给排水图做参考 呵呵…………~!~
谢谢 楼主咯
我顶 顶
回复
xlh0916
2006年02月20日 19:14:55
7楼
喷淋管道有两个及两个以上报警阀的,需构成环状的
回复
xlh0916
2006年02月20日 19:24:06
8楼
2.生活水池最好改成成品水箱
3.泄压阀最好垂直安装
4.生活水泵只有一根吸水管
5.不满足静水压力7m,应该加压的吧(消防)
只大概的看了系统,请大家指教
回复
lordingli
2006年02月22日 13:26:53
9楼
谢谢咯 呵呵…………~!~
我刚刚想要个类似的给排水图做参考 呵呵…………~!~
谢谢 楼主咯
我顶 顶
回复
uv88uv88
2006年04月24日 23:05:52
10楼
回复
xdtb
2006年04月25日 23:54:34
11楼
粗略看了下,感觉:
1 图面不够整洁,有的建筑标注及尺寸可以去掉;
2 设计说明太简单,很多必要的内容没有交代;
3 地下室喷淋有的支管喷头数多于8个,喷头间距有的小于2.4m,管径标注不够详细;
4 变频设备没有气压罐?
5 减压阀后压力均未说明;
6 卫生间排水立管有设通气立管的,有的未设?如PLA15和PLA12,当量数一样,一个有,一个无。
至于8楼的说的7M水压,应该够了。
从系统图上看,水箱底标高是101.55,而屋顶标高是91.7。所以不用增压