水喷雾的持续喷雾时间
飘摇
飘摇 Lv.2
2002年04月18日 18:34:13
只看楼主

对于地下室设置的燃油、燃气锅炉、直燃式热水机组、柴油发电机等设备,水喷雾的持续喷雾时间分别应采用多少呢

对于地下室设置的燃油、燃气锅炉、直燃式热水机组、柴油发电机等设备,水喷雾的持续喷雾时间分别应采用多少呢
免费打赏
刘峰
2002年04月18日 22:06:29
2楼
燃油锅炉、燃油热水机组、燃油发电机应该按液体火灾灭火考虑,0.5小时。
燃气锅炉就不知道按什么考虑,最近问了一下上海市消防局,好象也没有令人满意的答复。我个人认为,可以按可燃气体储存设施防护冷却考虑,6小时
回复
lljjxx
2002年04月20日 17:56:15
3楼
燃气锅炉发生火灾主要切断气源,没必要6小时,若规范没有明确规定,可以与燃油锅炉相同。