办公楼采用了风机盘管接风管送风(有天花),回风是否要设置回风箱?设与不设各有什么好处?
办公楼采用了风机盘管接风管送风(有天花),回风是否要设置回风箱?设与不设各有什么好处?
2楼
??????????????
回复
3楼
最好设,回风口应该适当大一些,可以兼做检修口.当然图集也有不设回风箱,直接从吊顶回风的方法,但这样回风口很容易进灰.
回复
4楼
尽量采用回风箱,为了空气的清洁,不过如果有天花,往往设置回风箱有困难。
回复
5楼
设回风箱检修增加困难,但是更清洁,如果有吊顶,可以不设置。
回复
6楼
我想还的设回风箱的比较好,初了空气清洁,还有一个很重要的应该是可以减少噪声吧?办公场所噪声要求都是比较高的啊?
回复
7楼
最好不要设置,可能会产生二次污染,回风箱内会产生大量有害细菌,而且吊顶高度也可能不会允许你做回风箱,再者说,即使是新风都已经不在回风箱里混合后过风盘了,原因就是1,影响回风效果2,二次污染3,增加阻力,不开风盘时新风进入不利!
回复
8楼
都可以,不过没有回风箱会跑老鼠下来,小心,哈哈
回复
9楼
应该都可以的,不过一般有吊顶的办公室,我这里看别人都不太做回风箱,对与风机盘管的话,直接用回风口做检修口。
回复
10楼
同意以上同志的说法
能社最好就设
不过现在工程为拉派麻烦也不去关那多拉
回复
11楼
最好不做,那样要增加一次投资成本。
效果也不是有很大的变化, 竟标就麻烦了
回复