五星级酒店地下应急发电机问题
aabcc
aabcc Lv.2
2006年02月17日 11:44:42
只看楼主

一个改造的五星级酒店 ,地下室装柴油发电机,噪声有何要求,层高有何要求.请各位赐教.去除空调制冷机组容量为5000KVA,柴油发电机选多大合适.

一个改造的五星级酒店 ,地下室装柴油发电机,噪声有何要求,层高有何要求.请各位赐教.去除空调制冷机组容量为5000KVA,柴油发电机选多大合适.
免费打赏
cddianli
2006年02月17日 23:55:48
2楼
我看见一个施工现场,层高没有特别要求。噪音处理:墙面,天花隔音处理,进风出风口专门建设一风房,风房重点建设有隔音设备,就 是通过很多泡漠层。很有效果。建设在负一层,地面没什么感觉噪音。发电机本身要做减震安装。
回复
wj3471
2006年02月18日 09:27:13
3楼
噪音处理要达到国家环保标准,白天65分贝,晚上40分内。
回复
gygygao
2006年02月18日 11:31:13
4楼
容量可以问问二级负荷是多少,还有其他不可以停电的比如一些照明等