1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?
5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
32楼
最近做的一个单建式一层地下车库,顶板取的180mm,居然通过了
回复
33楼
应取250厚,我有同学编防水规范的方便时问问他
回复
34楼
地基规范规定不小于180
防水规范规定不小于250
个人觉得还是综合考虑各方面
1、顶板的结构形式。无梁楼盖较厚可以300,普通肋梁板次之可以250,井字梁再次可以180,密肋梁较薄可以150,最后空心楼板当然另外;
2、跟覆土厚有关;
3、跟甲方有关;
[
本帖最后由 zhangren03 于 2010-12-30 18:06 编辑 ]
回复
35楼
刚做的一工程 取值180既可
回复
36楼
个人以为,只有存在压力水的情况下,才需要强制混凝土板达到一定的厚度,如250。如今景观覆土的情况很多,地库顶板本身就高出室外道路地面,加上结构找坡,排水防水层,顶板做250厚感觉真的没有必要。但现在工期紧、审图严,许多时候没有办法。
回复
37楼
六度区的大底盘车库 顶板取250mm 应该没有什么解释的 遵循规范!
回复
38楼
看荷载情况
最小>=160mm,
嵌固层取>=180mm,
考虑人防时取>=250mm,
至于防水处理,一般都有做防水层的
回复
39楼
顶一下楼主。顶一下楼主。
回复
40楼
我认为应满足以下几个条件就可以:
1、不小于180mm
2、不小于板跨的1/40
3、如果板上覆土太厚或荷载比较大,可以适当的加厚
3、如果地下水位高于地下室顶板,应该按《地下室防水规范》要求做
回复
41楼
你直接回复他,本设计不遵循《地下防水规范》。
你才是设计者。
那覆土的1m左右根本谈不上水头差,何以谈遵循防水规范的混凝土自防水?再看看人家隧道的防水要求。
[
本帖最后由 kayllen 于 2011-6-13 14:00 编辑 ]
回复