地下室顶板(有覆土)板厚应取多少
moonjianghe
moonjianghe Lv.10
2010年10月13日 22:56:59
只看楼主

1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?

5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
peking627
2010年11月15日 21:15:56
22楼
防水规范是必须满足的!
回复
wang_zixun
2010年11月15日 21:33:46
23楼
看多少米覆土吧 正常不小于160 我们一般都按250设计
回复
zhljbs
2010年11月16日 09:50:38
24楼
一般取180mm就行了
回复
w99020023
2010年12月21日 11:10:54
25楼
个人认为地防规的250要求有点过分,如果按受力,一般150就可以做下来,所以如果建筑有防水做法,应该可以减到200或180。
回复
加班不画图
2010年12月21日 11:22:13
26楼
是本什么书?
回复
加班不画图
2010年12月21日 11:28:19
27楼
地下室放水规范规定,种植屋面板厚应为250mm,控制裂缝0.2,并不得贯通,但这个不是强条,我现在也在做车库,也很纠结,感觉250,全部是构造配筋很浪费。
另外我还想咨询一下,结构自防水250mm厚,对钢筋直径有没有要求,是否需要双层双向配筋。可否只加温度筋?
基础规范里面规定筏板基础的地下室墙体钢筋直径不小于12,有什么依据?内墙也有这个必要吗?很多理解有偏差?
回复
kancai2010
2010年12月22日 14:44:08
28楼
既然有覆土,那就应该按《地下工程防水技术规范》构造要求,不小于250mm,再就是根据覆土的厚度计算板的内力,然后满足最小配筋率和构造要求就行。
回复
wtx0405
2010年12月22日 16:36:35
29楼

地下室外墙也是要做防水层的,为什么要做250mm厚呢?
回复
wangliuyuling
2010年12月22日 16:39:53
30楼
地下车库我一般都取120,满足计算要求就可以了
回复
ddlong128
2010年12月22日 16:55:20
31楼
学习了……
我们做的工建一般都是250mm
回复