1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?
5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
12楼
=
=
=
最小160mm,
嵌固取180mm,
考虑人防时取200mm左右,
至于防水处理,一般都有做防水层的,
不是完全考虑结构板自防水
回复
13楼
个人认为应取250,顶板的防水层的耐久性大都只有20年左右有效期,不能满足结构50年使用期,主要还是靠混凝土自防水作用,不然怎么要求地下室混凝土都采用抗渗标号的呢?
回复
14楼
我也有和斑竹一样的问题,按防水规范是必须250厚的,规范里要求混凝土必须是自防水,所以加了建筑防水也绕不过去。但原来我们根据荷载的话,一般做到160至180足够。板加厚的话,次梁间距也可以拉大了,没必要做成井字梁了,但我从原理上,觉得因此加大次梁间距的话,不如减板厚。所以纠结中!
回复
15楼
另外对于防水规不一范感觉更像建筑规范,很多和结构规范不一,比如迎水面的保护层问题,和混凝土耐久性设计的规定不一,所以也很矛盾!
回复
16楼
不小于250:)
回复
17楼
我不知道其他地方怎么样,我在南京只有有土顶板板厚最小取250厚,单建地下室一般都是取300厚,250的都很少。要是没有覆土人防的一般取200厚,非人防也取200,当然了取180也没人说你,如果不是高层的话取值小于160也没人讲你。因为160和180这两道线都是针对高层嵌固而言的。
回复
18楼
不需要,规范要求最小的是150mm,上面有覆土的可选取180~200,控制0.2mm裂缝。按250我认为都是不负责任的说法,构造配筋都多少,造价升高多少!
回复
19楼
其实可以不满足250,朱总书上说过
回复
20楼
地下工程防水技术规范中的4.1.6条规定厚度不应小于250mm
回复
21楼
好资料啊,谢谢啊,
回复