地下室顶板(有覆土)板厚应取多少
moonjianghe
moonjianghe Lv.10
2010年10月13日 22:56:59
只看楼主

1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?

5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
免费打赏
mayunjun
2010年10月14日 15:32:21
2楼
地下室顶板最小厚度应满足《地下防水工程技术规范》要求,也就是需要取250,然后再根据覆土厚度等计算其内力,并根据内力及最小配筋率进行配筋设计即可。
回复
h0617
2010年10月15日 10:49:34
3楼
我刚做的一个地下泵房的设计,板厚取的是300,工程详情是覆土650厚,过消防车,其实,板的厚度应该先满足荷载受力的要求,在去满足构造要求!
回复
海边的骆驼
2010年10月15日 12:43:34
4楼
看地下室顶板不小于160,你那个120,150貌似不行吧,
作为上部嵌固端时不小于180厚,
一般你这个顶板要做防水层的,所以不必考虑防水规范的那个最低250厚要求,
我们一般都是取180,或200的比较多,
欢迎各位发表高见
回复
设计小兵
2010年10月15日 13:10:44
5楼
我们一般都取180或200mm进行计算,个别大板再加厚点
回复
phwxl2688
2010年11月05日 22:53:33
6楼
在地基基础设计规范5.1.7条中,有关于设计冻深的计算。但是在实际过程中,如独立基础,是必须埋在冻深以下的,此时这个冻深是采用设计冻深还是标准冻深??
我这的审核人是采用标准冻深(即采用工勘提供的标准冻深)。如果厂方内有采暖呢?我的想法是外围基础采用冻深以下,内部基础可不必考虑冻深问题。
以上是否正确???
回复
litang128
2010年11月06日 16:58:03
7楼
规范上有好多条款都是构造上的要求,另外,板厚也和覆土厚度有关。满足规范要求是第一位,然后才是经济性。
回复
duncan2009
2010年11月06日 22:14:46
8楼

你还是版主,别胡说!
现在都要遵循防水规范了,取250。
回复
徐朝阳
2010年11月07日 17:50:50
9楼
我觉得顶板和外墙还是不太一样
是不是顶板上实际上是不存水的,会被排走的
回复
aqua
2010年11月08日 10:15:24
10楼
顶板要做防水层的,所以不必考虑防水规范的那个最低250厚要求
回复
superren23
2010年11月08日 14:48:09
11楼
我们一般做堪固端取180,人防取200左右,不考虑防水规范的,一般都有做防水层的
回复

相关推荐