请教:输电线路闪络故障如何定位
shulong2000
2006年02月16日 21:57:30
只看楼主

110kV线路上,雨天或者打雷的时侯,会发生绝缘子闪络故障,如何能定位哪里发生事故呢?

110kV线路上,雨天或者打雷的时侯,会发生绝缘子闪络故障,如何能定位哪里发生事故呢?
免费打赏
biqingmin
2006年02月17日 21:26:46
2楼
下雾是也闪,好象都这样.滋滋的响
回复
xuyi8888
2006年03月09日 17:27:19
3楼
你们的变电站没有安装110kV故障录波装置吗???通过故障录波应该可以大概确定故障地点,然后安排人员进行寻线。
另外,目前也有一些新的定位技术,通过GPS,辅助大范围的雷达天气监测系统来进行定位,目前已经有人在做这方面的研究!!
回复
lrj1007
2006年03月09日 22:11:11
4楼
如果绝缘子发生闪络故障,你可以查找哪个绝缘子表面温度高来判断是否发生闪络故障
回复
lrj1007
2006年03月09日 22:13:41
5楼
如果绝缘子发生闪络故障,你可以查哪个绝缘子的表面温度高的为故障
回复