请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米 选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。
请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米
选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制
方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单
方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。
因为觉得将来泵房管理水平比较低,为了维修方便,偏向于方案一。另外对潜水泵的了解比较少,希望给我普及一下知识
(1)潜水泵安装底部是不是也有底座?
(2)维修升起是否方便?
(3)升起潜水泵,是不是要拆卸压水管上的法兰阿?
另外,该泵房是一个提升泵房(在此需要说明,用提升泵房定义可能不太恰定。水泵提升并且输送到距离1000米外的高处,因此雨污排水管为压力管道,非重力流)。雨污排水管采用一条大管径管道,存在两个问题
(4)平时流量小肯定存在淤积,这样可以吗?
(5)采用预应力混凝土管可以吗?
(6)泵站压水管与雨污排水管的连接需要注意什么问题?
谢谢
请大家推荐一下方案?
2楼
你的问题没有说清楚,如果泵站出水管是雨污合流管,那么泵站就没有必要分雨污泵房。如果泵站后是雨污分流管道,建议采用方案二。
(1)潜水泵安装底部是不是也有底座? 回复:泵没有底座,出水管有底座。
(2)维修升起是否方便? 回复:可直接提升到地面,十分方便。
(3)升起潜水泵,是不是要拆卸压水管上的法兰阿?回复:不用。
回复
3楼
首先本人同意2楼的建议。
补充问答:
(4)平时流量小肯定存在淤积? 我认为适当调整管道坡度是可以的。
(5)采用预应力混凝土管可以吗?可以。
(6)泵站压水管与雨污排水管的连接需要注意什么问题? 应单独排出至室外井。
回复
4楼
楼上不错
回复
5楼
真是好帖子啊
阁下 字迹工整, 文笔极佳,才思敏捷,过目不忘,十年寒窗,博学多才, 见多识广,
才高八斗,学富五车,文武双全,雄韬伟略,谈吐不凡,谈笑风声,高谈阔论, 眉飞色舞,
运筹帷幄,言简意赅,完美无缺,一针见血,远见卓识,义正词严, 一气呵成,
大显神通, 出口成章,出类拔萃,出神入化,万古流芳, 一本正经, 一箭双雕, 长篇大论,
功德无量, 力排众议, 力挽狂澜, 气贯长虹, 气势磅礴, 气吞山河,坚韧不拔,
身体力行, 空前绝后, 视死如归, 英姿焕发,奉公守法,艰苦奋斗, 忠贞不渝,
舍己为人, 大公无私, 一尘不染, 一鸣惊人,叱诧风云,排山倒海, 惊涛骇浪,
雷霆万钧, 惊心动魄, 横扫千军, 惊天动地, 见缝插针, 无孔不入, 千篇一律, 口诛笔伐,
文从字顺, 十全十美, 无懈可击, 无与伦比, 励精图治, 壮志凌云, 高瞻远瞩,
忍辱负重, 盖世无双, 龙飞凤舞, 一丝不苟, 身兼数职, 日理万机, 明察秋毫,
英明果断,分身有术, 孜孜不倦, 吾等楷模
…………
在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水, 连绵不绝 ……
又如黄河泛滥, 一发不可收拾 ……
嘿嘿 惊天地! 泣鬼神! 感人肺腑! 感人落泪!
i 服了 u!
长江后浪退前浪, 灌水英雄代代出 ……
好贴。。。 又见好帖。。。 又见不是一般的好贴。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。 好是好贴的好。。。 贴是好贴的帖。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。
回复
6楼
不错啊
回复
7楼
解答的好............................
回复
8楼
本人泵采用自藕安装还是很方便,节约空间而且无须自灌,过流通道大,关于污泥沉积的问题可以采用泵带自冲洗装置.
回复
9楼
我有两点看法:
1.由于出水为同一管道,没有必要分两个集水池
2.根据规范和实际操作,雨水泵没有必要备用;我觉得选三台泵就足够了:旱季工作一台,另两台都可作为备用;雨季三台全开,不需备用
回复
10楼
其他问题个人见解如下:
1.潜水泵一般需安装在凸起的混凝土底座上,但有些厂家的产品可直接安在泵房底板上;潜水泵的起吊十分方便,不须拆卸法兰,为自藕咬合,一般维护比干式泵更容易
2.流量变化大,肯定会存在流速过小造成淤积问题,有条件可以采用两根出水压力管,通过阀门调控运行方式,小流量时开用一根管道,出水管不是太长还可采取没台泵单管出水到出水井,再自流到外部排水系统;
3.一般预应力管内压力不要超过20米,可以此控制,压力小可以选用;压力管与外部排水管相接,要设置消能井
回复
11楼
笔者认为雨水泵三台不需备用,可利用旱季检修,污水泵设两台,一用一备。平时只开污水泵排水,雨季开雨水泵。