请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米 选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。
请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米
选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制
方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单
方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。
因为觉得将来泵房管理水平比较低,为了维修方便,偏向于方案一。另外对潜水泵的了解比较少,希望给我普及一下知识
(1)潜水泵安装底部是不是也有底座?
(2)维修升起是否方便?
(3)升起潜水泵,是不是要拆卸压水管上的法兰阿?
另外,该泵房是一个提升泵房(在此需要说明,用提升泵房定义可能不太恰定。水泵提升并且输送到距离1000米外的高处,因此雨污排水管为压力管道,非重力流)。雨污排水管采用一条大管径管道,存在两个问题
(4)平时流量小肯定存在淤积,这样可以吗?
(5)采用预应力混凝土管可以吗?
(6)泵站压水管与雨污排水管的连接需要注意什么问题?
谢谢
请大家推荐一下方案?
12楼
在此需要说明,用提升泵房定义可能不太恰定。水泵提升并且输送到距离1000米外的高处,因此雨污排水管为压力管道,非重力流。雨污排水管采用一条大管径管道,旱季流量过小,淤积肯定比较严重。由于是压力流,有什么比较好的方法?如果单独给旱季污水设一条管道,提高流速,能过解决淤积问题,是不是有这个必要?
回复
13楼
因污水、雨水流量相差太大,即旱季流量过小,雨、污水合流抽升采用同一条管道,并采用三台雨水泵,一是旱季管道淤积严重,二是水泵运行时间太短。如果能单独设污水管入污水处理系统,则可解决旱季流量与管道能力匹配问题,又能减轻雨水排放接纳水体的污染,是不是?
回复
14楼
应单独设置污水排放管道。
回复
15楼
潜污泵的拆装维修还是很方便的
建议采用3台
回复
16楼
雨水泵可采用轴流泵,安装维护也方便,不过现在潜污泵型号也很多,采用耦合式安装也很方便;
雨水泵2台,不考虑备用,污水泵一用一备,但污水泵的选型可配合雨水泵的曲线来选(污水泵的型号适当放大,启动水位适当抬高).
回复
17楼
长见识了,又学到了不少知识。
做设计的时候,潜污泵采用耦合式安装,维修方便,至于甲方和施工方实际安装时为了省钱,可能会把自耦装置给省了,就不关你的事儿
回复
18楼
潜水泵优点很多,但质量参差不齐。雨水泵旱季时也需要定期开启防止受潮。
要说维修方便还是干式水泵更便于维护检修,尤其是泵房操作人员比较喜欢。
回复
19楼
建议单独设置一根污水管道,即有利水体避免污染,又有利管道的运行。在压力管道与市政管网相接部应设置消力井,并对井底采取加固处理。
回复
20楼
好东西啊!学习了不少知识!不过觉得雨水泵选用前水泵还是比较好一些!雨、污水管在室内应单独设置,室外就可以合用一个管了!
回复
21楼
听起来不是合流啊,是合建吧
回复