关于吊顶吊筋加反支撑
dengwujz
dengwujz Lv.8
2010年10月13日 18:38:29
来自于建筑图集
只看楼主

那位大侠知道是什么规范里规定吊顶内吊筋高度超过1.5米要加反支撑,具体怎么规定的,望大侠指点

那位大侠知道是什么规范里规定吊顶内吊筋高度超过1.5米要加反支撑,具体怎么规定的,望大侠指点
免费打赏
hannongc
2013年07月26日 12:05:07
2楼
反向支撑,当吊筋长度大于1.5m时应设置反支撑,反向支撑就是在正常吊杆的情况下,从吊杆的下端斜向顶棚安装连接一个拉杆,拉杆要有一定的刚度,一般10粗的钢筋.使吊杆形成一个稳固的三角形.防止吊顶在气压变化的时候向上变形,形成穹顶,造成吊顶破坏.反支撑的数量应根据施工方案设置
回复
wabb10
2013年07月26日 13:47:12
3楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
qq_1407384843265
2016年12月04日 21:45:56
4楼
飘过一起学习
回复
bocai789
2017年07月07日 17:59:13
5楼
我也想知道
回复
泥菩萨
2017年07月08日 09:41:52
6楼
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001,6.1.11条:当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。
《建筑室内吊顶工程技术规程》CECS255:2009,第4.2.3条:吊杆长度不宜大于1500mm,当吊杆长度大于1500mm时,宜设反支撑。反支撑间距不宜大于3600,距墙不应大于1800mm。
回复
泥菩萨
2017年07月08日 10:13:43
7楼
图集《内装修-室内吊顶》12J502-内有反支撑的实例。