今天看新闻,真是新鲜,地铁线路中的砼立方体抗压强度只有30.9mpa,各位根据自己的对规范的理解可否推断出该构件的混凝土强度设计值!(原设计强度为C30)看看到底差多少![ 本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-10-13 18:01 编辑 ]
今天看新闻,真是新鲜,地铁线路中的砼立方体抗压强度只有30.9mpa,各位根据自己的对规范的理解可否推断出该构件的混凝土强度设计值!(原设计强度为C30)看看到底差多少!
[
本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-10-13 18:01 编辑 ]
42楼
这样重大而要求高的工程,既然也出现各种各样的质量问题,只能说我们国家现在的建筑施工整体素质还很低,行业还不算规范,怎么把与我们生命财产密切相关的建筑行业管理好,是我们值得去作的事情,也是值得各有关部门去关心的问题!
:time: :time:
回复
43楼
大家都有一家几口的,需要钱,就理解理解吧,现在不都提倡和谐嘛,就算了吧,反正都没踏到你我的头上。。。。
回复
44楼
有个问题想提给大家:C30的设计值不是只有14.3MPa么?六个测点的数据分别为30.9、21.9、23.6、24.5、27.6、28.7 MPa,全都在20MPa以上。这还叫不安全?
回复
45楼
有个问题想提给大家:C30的设计值不是只有14.3MPa么?六个测点的数据分别为30.9、21.9、23.6、24.5、27.6、28.7 MPa,全都在20MPa以上。这还叫不安全?
回复
46楼
抛砖引玉
混凝土结构质量评定,构件检测一般采用回弹法确定,而且一个构件的质量评定,是不会根据一个点来确定,真如以上新闻背景所说,一个构件应该取16个点,去掉3个最大,3个最小,剩余10个去平均值并根据数理统计学计算出强度,因此个人以为,如果30.9是最大值,那么这个构件强度应该低于C25,
中华人民共和国行业标准
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
Technical Specification for Inspection of Concrete Compressive
Strength by Rebound Method
JGJ/T23-2001
7.0.3条 当测点少于10个,取最小值
回复
47楼
还可以钻芯取样做试验,还去了好几个院士,一点科学意思都没有
回复
48楼
是立方体抗压强度~~~不是轴心抗压强度设计值
回复
49楼
半概率啊、、、C30得在40多才差不多
回复
50楼
这么重要的工程都这样,无视生命,以人为本体现何处?
回复
51楼
我要土木币下载东西