关于双电源的设计.
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年10月13日 17:23:01
只看楼主

双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???我看到有以下两种设计方案.第一种方案  末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.第二种方案  末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.

双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???
我看到有以下两种设计方案.

第一种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.


第二种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.

请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.
免费打赏
peterli168
2011年07月03日 16:13:40
12楼
不用发电机发电,也可以保持设备末端双回路电缆平时都带电,只要在低压配电屏应急段加设一自动转化开关就行.
回复
hz_ljf123
2011年07月14日 17:54:39
13楼
每个地方的要求不一样。
回复
fangbao123
2014年03月31日 10:26:07
14楼
:victory::victory::victory:
回复
qwe8718876
2014年03月31日 10:36:42
15楼
自动切换开关额~ 如果切换机构 不由电操作 我感觉一二都可行
回复

相关推荐