关于双电源的设计.
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年10月13日 17:23:01
只看楼主

双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???我看到有以下两种设计方案.第一种方案  末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.第二种方案  末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.

双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???
我看到有以下两种设计方案.

第一种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.


第二种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.

请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.
ccccyq
2010年10月13日 18:44:09
2楼
个人认为第二种会比较合适一点
回复
charming8888
2010年10月16日 14:26:23
3楼
STUDY :handshake :handshake :handshake
回复
woheni2010
2010年10月16日 16:26:17
4楼
两种法案都可以的,
回复
john_liu_1997
2010年10月17日 14:23:20
5楼
如果两路都是市电的话,一路主用,一路备用,那么建议两路都带电,这样当主用电失电时,双电源转换开关可以自动转换到备用电上,继续给设备供电,如果备用电一直处于无电状态时,那么双电源自动转换开关是不会自动动作的。
如果两路电一路是市电,一路是柴油发电机的话,那么当市电失电时,双电源转换开关将给柴油发电机发出指令,命令柴油发电机自动启动,等柴油发电机输出平稳之后,双电源自动转换开关自动从市电回路转换到柴油发电机供电回路上,继续给设备供电。
回复
xun317
2010年10月17日 15:34:24
6楼
第一种正确 第二种错误的理解 正常情况下 主备都是带电的
即使没有两路市电电源 发电机作为备用
主备也都通过市电供电 发电机是在市电断电的情况下才会通过切换开关投入供电的
个人理解 请大家给予指正
回复
yao987
2010年10月17日 15:59:28
7楼
看5楼的吧。基本上是两路都常有电好,但是自备的柴油发电机这样搞是很不现实的,所以两路市电的话基本上都是常有电,备电是发电机的话基本上都是没电的。
回复
yxhx2005
2010年10月18日 15:29:04
8楼
建议采用第一种,有保障!
回复
mrluzheng
2010年10月18日 16:39:51
9楼
同意5楼的意见,比较安全
回复
mutongshu
2011年07月03日 09:07:43
10楼
发电机侧平时不可能带电,假如为市电+发电机做双电源切换,那么双电源切换装置的备用端(发电机接入端)没有电的。
回复
changyu1986
2011年07月03日 10:29:31
11楼
难道不考虑经济问题吗 。发电机一直发电?保证备用有电?恐怕没有这样的业主可以才承担。市电的话 是 一用一备,都带点。发电的话一般都是市电带电 发电备用不带电。当市电没电,给信号到发电。然后发电动作。各有各的用法,这 2种方案。
回复

相关推荐

APP内打开