2,规范GB50038-94表4.5.5中,荷载取值与顶板覆土厚度有何关系
2,规范GB50038-94表4.5.5中,荷载取值与顶板覆土厚度有何关系
2楼
GB50038-94是什么规范啊
回复
3楼
哪有GB50038-94的规范啊
回复
4楼
不知道在在提问什么?
回复
5楼
楼主1可否说清楚?
大家一起来探讨?
回复
6楼
荷载取值应该包含土的自重及要考虑土中可能包含的水
回复
7楼
是否是浮容重
回复
8楼
人民防空地下室设计规范(GB50038-94)
回复
9楼
如果是计算人防工程
那就根据表中所列的相应覆土厚度取值
比如说
当顶板覆土不超过0.5M时,对应有相应等级的人防荷载
如果涉及的是六级人防,那顶板荷载就为覆土的重量+人防等效静载+顶板自重
我不知道说的是否清楚
回复
10楼
还有没有详细多一点的规定?请9楼的同行多多指教了。本人还没有做过这方面的设计,接下来有个工程要做人防,麻烦你了。
回复
11楼
看规范要求,荷载也是要组合的,恒载跟等效荷载组合,活荷不组合。
回复