高压刀闸“五防”失效该如何处理?
wzfff8@co163
2006年02月15日 21:46:11
只看楼主

单位的配电所里,有高压10KV的真空断路器和刀闸。每一套控制设备中,断路器和刀闸都是配套的:一个高压断路器和两个高压刀闸,互相之间和存在着机械连锁。这种连锁防止运行人员误操作,防止运行人员带负荷拉刀闸,违反“五防”,从而避免事故的发生。但是,由于设备的老化,现在大部分的断路器和刀闸之间的机械连锁已经失效,丝毫不能够起到预防事故的功能。具体来说,以前的机械连锁的动作原理是:运行状态下,断路器合上,相应的机械连锁弹出一个金属横档。这种情况下,即使拉刀闸,由于横档弹出,机械位置卡死,刀闸不可能拉开,从而避免事故发生。现在想进行技术改造,把这种机械连锁的功能恢复起来,不知道有什么方法,请大家指点!

2006年02月15日 21:55:52
2楼
没有看见具体的开关联锁构造图,我不能想象出怎么恢复!
回复
wzfff8@co163
2006年02月15日 22:19:49
3楼
我的意思是不只是恢复到原来的连锁状态,而是希望用目前的新技术进行改造。再说具体些,如果把目前的机械连锁装置拆除,而让断路器和刀闸处于完全不相关的状态,互相之间的运行状态没有任何干扰,能不能加入新的连锁连锁装置,不管是机械的还是其他类型,只要能够达到“五防”的安全要求,就可以满足这种要求。可不可以介绍相关的内容?
回复
lilin4710606
2007年01月25日 14:55:08
4楼
我们的机械联锁可以轻易解决  而且保证你几十年不坏   就是贵点(021-64647240黎林)
回复
lbn12222
2007年03月30日 22:31:52
5楼
DDDDDDDDDDDDDDDD
回复
utpc104
2008年05月02日 14:42:14
6楼
可以上www.ut.com上面看看,使用微机五防较好
回复

相关推荐

APP内打开