刚做的一个15000平米病房楼,冷热水全用的金德纯塑PPR(S2.5)管,最大管径110,施工时打压到8公斤,30分钟无压力降,投入使用后,热水因为未装温控阀,锅炉房容积式汽-水换热器全靠手动控制(停热水关补水、水温高关蒸汽),热水常常到8、90度,而且因为是定时供热水,每天都是管道放空、放凉,然后4.5公斤,80-90度热水再供进来,循环2次,整个是拿我的管道作疲劳实验,现在使用3个月,热水热熔接口已漏了不下10处(冷水一次没有),苦恼中