一类普通住宅的走道、消防前室要设自喷吗
见龙在田3
2006年02月15日 17:03:53
只看楼主

《高规》 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。“除普通住宅”——这样看起来好像是不用设,可是为了保险起见,还是有人在设。上海的水灭火规程上明确指出,平均每套户室的建筑面积大于150平方米的普通住宅的走道、消防前室要设自喷。一直很矛盾在做非上海的这类住宅时,要不要设呢?

2006年02月21日 15:59:56
22楼
各位同行请看清楚,7.6.3 是二类高层“公共建筑”,走道强调的是公建的走道,不是普通住宅的!!!
回复
wf
2006年02月22日 09:27:13
23楼
新版特意加上“公共”二字。
22楼怎么这么不小心呢!
回复
见龙在田3
2006年02月23日 13:51:53
24楼
谢谢楼上一语道破,现在可以彻底放心了^-^!
回复
weisl
2006年05月23日 16:16:39
25楼
我觉得均不必设
回复
print1982
2006年05月23日 17:29:54
26楼
走道及消防前室设置自喷的主要作用是防止火灾蔓延(一户烧到另一户),但是据调查,住宅火灾蔓延到相邻户及相邻单元的案例不多见,所以可以不设置。
回复
print1982
2006年05月23日 17:35:57
27楼
但是商住楼的住宅部分呢?
接近商业部分的下面几层住宅有可能被烧到(可能性很小),更上面的住宅部分着火的几率更小了,所以住宅部分是不是可以不设呢?
回复
ncpcxgf
2006年05月23日 17:57:22
28楼
一类高层住宅:走道设,户内不必设
二类高层住宅:走道、户内均可不设
《高规》
7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不易用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1公共活动用房7.6.3.2走道、办公室和旅馆的客房7.6.3.3自动扶梯底部7.6.3.4可燃物品库房。
回复
wlaugher
2006年05月26日 14:11:55
29楼
其实一点都不矛盾,7.6.2条对比普通住宅和设集中空调的住宅和户内用房就可得出不用设;
至于7.6.3条是针对二类高层!公共!建筑的,普通住宅不受此条限制。
回复