一类普通住宅的走道、消防前室要设自喷吗
见龙在田3
2006年02月15日 17:03:53
只看楼主

《高规》 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。“除普通住宅”——这样看起来好像是不用设,可是为了保险起见,还是有人在设。上海的水灭火规程上明确指出,平均每套户室的建筑面积大于150平方米的普通住宅的走道、消防前室要设自喷。一直很矛盾在做非上海的这类住宅时,要不要设呢?

2006年02月15日 18:13:07
2楼
这个问题很早讨论过,按照高规走道要设的,户内不要。
回复
小小法师
2006年02月15日 19:45:30
3楼
我正在做一个30层的高层,没有设,楼上说要设有什么根据吗?
回复
ah-wangjun
2006年02月15日 21:26:57
4楼
仔细看看新高规的7.6.2条和7.6.3条,比较一下他们的说法
应该得出的结论是:
一类高层住宅:走道设,户内不必设
二类高层住宅:走道、户内均可不设
回复
秦加彬
2006年02月16日 13:54:43
5楼
同意4楼意见。规范就是这么规定的,我们应该按照规范要求确定哪儿设哪儿不设。
回复
applan
2006年02月16日 14:48:02
6楼

楼主的高规需要更新至2005年版的了,你的是2001年的。
回复
applan
2006年02月16日 14:50:51
7楼

虽然有过长时间的讨论,
但是最终的做法还是有两种存在,
:走道设,户内不必设
:走道、户内均可不设


回复
jnrong
2006年02月16日 14:52:57
8楼
规范写 的很明确,应该是不设,户内和走道均可以不设。
回复
nishunxiu@co163
2006年02月16日 15:08:43
9楼
赞同4楼意见。
回复
ah-wangjun
2006年02月16日 16:11:54
10楼

看来我有点主观了,从applan的话外音我听出来好像是有问题,再仔细地分析7.6.2条,果然看出有些问题,从逻辑的推理来看,应该是普通住宅走道、户内均可不设。
哈哈,谢谢applan提醒。
回复
mudanchangqing
2006年02月16日 19:48:25
11楼
应按2005年版规范考虑
回复