关于水幕设计的几个问题
qwhnet
qwhnet Lv.3
2002年04月12日 09:06:36
只看楼主

1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?

1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?
2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?
3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?
4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?
免费打赏
hnyw
2002年04月12日 13:59:50
2楼
1、该用自动控制方式,选用雨淋阀。
2、不可以,详见规范。
3、请查规范。
回复
tch
2002年04月12日 14:54:13
3楼
4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
回复
visitor
2002年04月13日 03:19:25
4楼
建议找本建筑给排水手册看看,规范在水幕方面的内容很欠缺 :(
1、两种方式都需要的,手动装置一般接在水幕的联动系统上;
2、如果市政有两路进水均能保证水量和水压可以不要水池和泵房,必须是两路,而不是一路上接两根管;
3、喷头间距是手册和规范很模糊的地方,你应根据设计参数确定水幕用水量和没米的喷水强度,不同喷嘴的喷头流量不同,所以间距也不会相同,可从手册或厂家的样本选择喷头型号并确定间距,标准图集中水幕部分对间距也提出了一定要求,可参考;同时希望规范编制组加强水幕设计水力计算方面的内容;
4、无论直接或间接从市政接水,水泵接合器都需根据设计流量确定数量,没有直接关系。
回复
lsh
2002年04月13日 08:11:00
5楼
visitor够专业