各位老师请教:帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?
各位老师请教:
帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?
12楼
回复楼主:如果在励磁电流升高时励磁电压也跟着升高,则是发电机转子集电环或碳刷有接触性的问题。否则,是励磁问题。有些励磁装置虽然是双通道的,但共用的部份太多(如PT、可控硅、脉冲放大、同步变压器等),一时很难分析。不过,着重从公用部份查找问题是正确的。。。
回复
13楼
等停机了我查的看看,查到问题再来讨论.
谢谢你给我的思路!
我想的头都大了.又没机会对设备检查,领导让设备带病运行.
我对着图纸想当然,测了几个运行中能测的数据,还是不能确定问题所在.
回复
14楼
1、找机会停机做励磁调节器空载和小负载试验,整定励磁保护各参数是否准确。
2、对外部连接设备及电缆绝缘和接触电阻进行测量。
回复
15楼
好的,等停机了我做做这方面的检测,谢谢了
回复
16楼
打开看见自己的帖子,发现这个问题没答案。
不过问题已经解决,是碳刷架绝缘降低引起的,负极碳刷架摇测绝缘为0了,更换碳刷架绝缘垫后已经正常。
谢谢各位的指点!
回复
17楼
学无止境,学有所用.
回复
18楼
好贴
回复