各位老师请教:帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?
各位老师请教:
帮忙分析一下发电机运行中自动降压可能是什么问题?
2楼
机组运行过程电压有些降低无所谓,只要你厂高压系统母线电压符合要求即可,一般电压降低不明显,无功降低比较明显,首先要保证励磁调节器没有问题,接于同一升压站母线的机组有一台升无功了,其它的机组无功肯定要降一点。
回复
3楼
请问你的机组是单机或并大网?
回复
4楼
如果你的自动励磁系统正常,就是电网电压正常变动。降压降多少?
回复
5楼
受电网负载的影响,励磁电流没有及时跟上。
回复
6楼
谢谢各位的指教,不过不好意思,发帖子的时候比较匆忙没有说明白。
是一个反复降压的过程:
发电机启动后没有并大网,起励后发电机出口电压就频繁跳动,但是跳动幅度比较大,额定6.3KV,有时跳到5.5KV,同时励磁电流下降,跟着又往7.0KV跳,这样持续几个小时没有停机,它又恢复正常了。
因为没有测量表计,所以没有测量。在这样没有测量数据的情况下,大家帮忙分析指点一下是什么问题??
回复
7楼
没有并网,而且电压跳动频繁,几妙钟跳动一次。电压下降的同时,励磁电流也下降。我们是水电厂。
回复
8楼
空载的话,可能是励磁系统的原因吧,好象励磁灵敏度太高也会引起励磁振荡(个人没有深入研究过),那没有对励磁的一些整定调整过吗?
回复
9楼
没有调整过励磁装置的参数,因为励磁装置一直比较正常,只是最近才发生这样的状况!
而且励磁机有两套微机装置,如果是装置问题,不会两套都同时出同样的问题。因为切换装置了还是一样的。
会不会是因为可控硅出问题引起的呢?可控硅的三相输出不均衡,相差100多伏。
如果是可控硅的问题,那么哪些故障容易烧可控硅?
回复
10楼
不一定是可控硅的问题,你们的励磁调节器有无手动通道,有的话切换过没有?还有调节器是否有远控,有的话到远控部分的线路是否有干扰?可以将远控线路撤除,直接在励磁装置上操作试试?
回复
11楼
好的,我试试看看,谢谢