请较:消防设备的联动接线问题(施工)
luckyong
luckyong Lv.5
2006年02月14日 18:57:29
只看楼主

个人以为:联动控制就是通过各种接口模块及探测器通过预先设置的联动程序来控制配电箱内开关的断开,来达到消防设备的启停,同时反映到消防报警主机上的功能。 问个问题:诸如消防水泵、风机的联动接线问题怎么解决(即模块与配电箱的接线问题),我在施工中经常遇到给此类设备供电的配电箱的接线图看不明白(我是学水的)甚至没有接线图,需要学习那方面的知识才能独立解决消防联动接线问题呢?我看了不少电方面的书籍、图纸还是不太明白

个人以为:联动控制就是通过各种接口模块及探测器通过预先设置的联动程序来控制配电箱内开关的断开,来达到消防设备的启停,同时反映到消防报警主机上的功能。

问个问题:诸如消防水泵、风机的联动接线问题怎么解决(即模块与配电箱的接线问题),我在施工中经常遇到给此类设备供电的配电箱的接线图看不明白(我是学水的)甚至没有接线图,需要学习那方面的知识才能独立解决消防联动接线问题呢?我看了不少电方面的书籍、图纸还是不太明白

感谢各位大侠的解答
ljb11927
2006年02月15日 15:53:41
2楼
大概是这样的:
现在的消防系统设计都是采用自动喷淋,也就是说当发生火灾时,自动喷淋头破裂,消防管道的水开始喷洒,消防管道的水压开始下降,安装在管道上的压力继电器动作,发出信号到消防控制柜,然后自动启动消防泵,同时停止风机运行.这些都是通过控制柜自动完成的.按理说生产厂家要提供接线图的.
回复
ihf
2006年02月15日 16:10:29
3楼


有低压配电柜上装控制模块,一般是总线制的,二根信号线,二根24V电源线,将需要联动的设备根据其在火灾时是需要断开还是接通,选择常开或常闭触点,将设备的控制线串接于控制模块中.
回复
luckyong
2006年02月15日 16:42:37
4楼
我的意思是设备如消防泵与配电箱之间的线是380V电缆线,要联动控制消防泵必须要控制配电箱,用24V阻燃线连接控制模块和配电箱,控制模块的线会接,毕竟有说明书,但配电箱相应的端子排上如何接线,箱内附的接线图如何识别,需要学习那方面的知识,最好能指出那本书或图集,感谢大家!!
回复
ycsjfxj
2006年02月28日 18:39:44
5楼
喷淋水泵一般是靠压力控制的,消火栓的水泵要拉4根线到控制柜,2根信号输入,2根信号返馈
回复
zhanght_16
2007年12月14日 09:47:13
6楼
学习了
回复
马嘉明
2008年11月18日 20:49:28
7楼
xuexile:victory: :victory: :victory:
回复
zhaohongjun911
2008年11月20日 21:02:54
8楼
需要看电气控制书籍,消防图纸上都有接线图的,肯定有,一定是你没看明白,找个电工教一下就懂了
回复

相关推荐

APP内打开