机房21m*33m,高4.5m,冬天不开空调温度约为40,室外温度约为11,现想用室外空气制冷,各位大侠帮算算风量
机房21m*33m,高4.5m,冬天不开空调温度约为40,室外温度约为11,现想用室外空气制冷,各位大侠帮算算风量
2楼
想用室外空气制冷有点困难,况且室外温度约为11, 更不好做了。10000风量都不够
回复
3楼
应该用机房专用空调。在北京吗
回复
4楼
电信机房有恒温恒湿及一定的洁净要求,应该用机房专用空调。新风要经过滤后处理送入机房内!
回复
5楼
对头!
回复
6楼
在重庆,不考虑除湿等,只考虑降温。温度控制在28左右就行了,不行的话室内还有空调可开作适当调节。
回复