2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
lanqiulangzi
2006年02月14日 16:33:15
来自于变压器
只看楼主

2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?

2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
免费打赏
2832566
2006年02月15日 16:42:04
12楼
建议用4000的开关
回复
lanqiulangzi
2006年02月17日 14:44:25
13楼
选择的是HA2,3200/3200的断路器,但是在选择电流互感器及密集母线的时候感到有点别扭.
如果是3200的整定电流那么好象没有3500/5的电流互感器吧,而且密集母线也有3500A规格的?
回复
tcchezhong
2006年02月17日 14:54:55
14楼
选4000/3200的断路器。
选用3000/5的电流互感器。
密集母线应选稍大一点,3500A或4000A。
回复
lanqiulangzi
2006年02月17日 16:07:55
15楼
谢谢大家的帖子!
)))))))))))))))
回复
王若男
2006年02月17日 20:03:49
16楼
4000A的就可以了
回复
yhb2313
2006年02月17日 20:13:13
17楼
4000A的断路器,
回复
bail11
2006年02月17日 21:37:44
18楼
一般用4000/3200的
回复
czw8212792
2006年02月18日 13:23:13
19楼
我用3200/3200A.
回复
czw8212792
2006年02月18日 13:23:43
20楼
我用3200/3200A.
回复
fittermouse
2006年02月18日 15:13:38
21楼
我没做过这么大的变压器
不过个人同意6楼的
回复