2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
12楼
建议用4000的开关
回复
13楼
选择的是HA2,3200/3200的断路器,但是在选择电流互感器及密集母线的时候感到有点别扭.
如果是3200的整定电流那么好象没有3500/5的电流互感器吧,而且密集母线也有3500A规格的?
回复
14楼
选4000/3200的断路器。
选用3000/5的电流互感器。
密集母线应选稍大一点,3500A或4000A。
回复
15楼
谢谢大家的帖子!
)))))))))))))))
回复
16楼
4000A的就可以了
回复
17楼
4000A的断路器,
回复
18楼
一般用4000/3200的
回复
19楼
我用3200/3200A.
回复
20楼
我用3200/3200A.
回复
21楼
我没做过这么大的变压器
不过个人同意6楼的
回复