2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
2000KVA变压器保护用断路器选多大整定电流好?
2楼
低压侧吗?一般就取变压器额定电流,2000KVA变压器即3150A吧
回复
3楼
应该选4000A的断路器整定......个人认为架壳电流应该选高点!!
回复
4楼
楼主问的好象是整定电流,不是壳架电流
回复
5楼
干式变压器整定到额定电流1.05比较合适。
回复
6楼
4000/3200就可以
回复
7楼
根据建设部颁发的技术措施。是要1.1*变压器额定电流。
回复
8楼
同意
回复
9楼
就是
回复
10楼
同意七楼
回复
11楼
对,对。