请教:管桩桩身极限承载力确定方法
king999d1
king999d1 Lv.2
2006年02月14日 11:30:53
只看楼主

请教大侠们:  管桩桩身结构竖向承载力设计值在各大标准和地方图集上均有说明,但小弟不明的是,,,从管桩力学设计角度来讲,管桩桩身极限承载力(即管桩最终破坏时的极限承载力)是多少?习惯用法是:桩身结构竖向承载力设计值的1.65--2.0倍,请教这样的习惯做法正确否?依据是什么?    精神感谢!

请教大侠们:
  管桩桩身结构竖向承载力设计值在各大标准和地方图集上均有说明,但小弟不明的是,,,从管桩力学设计角度来讲,管桩桩身极限承载力(即管桩最终破坏时的极限承载力)是多少?习惯用法是:桩身结构竖向承载力设计值的1.65--2.0倍,请教这样的习惯做法正确否?依据是什么?
    精神感谢!
lawrence-qian
2006年02月18日 09:54:18
2楼
图集上已经标明极限承载力,为了是在设计时和压桩时控制压力。
你的习惯用法就没什么必要考虑了吧。
回复
king999d1
2006年02月18日 10:34:40
3楼
比方说:PC-A500*100的管桩,桩身结构竖向承载力设计值是2400KN(国标图集03SG409),通过乘以1.65倍,得管桩桩身极限承载力3960KN,这样的计算数据是否正确?
或大侠另有高见.请指教!
回复
ymy31
2006年02月22日 10:20:17
4楼
没有必要吧!看图集的规定设计就可以了吧!
再说,现在的桩身质量问题,质量有保证的话,图集是保守了!但现在质量下降,现有管桩只能打到图集上的规定。我觉得设计人员无法确定的情况下,按图集设计就可以了,自己不要冒风险。
回复
king999d1
2006年02月22日 13:09:23
5楼
如果只能打到图集上的值,那这管桩的质量就好控制了,做管桩就容易了,这样不可能的,实际工程上的施压的是图集的1.65...
回复
baochangquag
2006年05月25日 19:46:17
6楼
楼主的习惯做法是不对的,管桩桩身的竖向极限承载力标准值应该大约是桩身结构竖向承载力设计值1.48倍左右,具体的计算公式如下:
管桩桩身的竖向极限承载力标准值Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A。
式中Qpk—管桩桩身的竖向极限承载力标准值KN;
A—管桩桩身横截面积mm2;
fck—混凝土轴心抗压强度标准值MPa;
σpc—桩身截面混凝土有效预加应力。
例如:PC —A500(100)的管桩桩身的单桩竖向极限承载力标准值计算如下:
Qpk=(0.8fck-0.6σpc)A=(0.8×38.5-0.6×3.9)×125660 mm2
=3576 KN

回复
海阔天空0
2006年05月28日 13:53:00
7楼
6楼说的正确,其实质就是混凝土被破坏的强度。