五层建筑屋面有三台排烟风机,如何供电
xuyq
xuyq Lv.10
2010年10月12日 22:16:19
只看楼主

五层建筑屋面有三台排烟风机,采用一个电源双切箱,放射式给三个排烟风机控制箱供电是否满足规范

五层建筑屋面有三台排烟风机,采用一个电源双切箱,放射式给三个排烟风机控制箱供电是否满足规范
免费打赏
雨中的云
2010年10月12日 22:55:31
2楼
三台排烟风机如果是用于消防,你应该分别设三台双电源切换箱,因为消防设备要求末端互头。如果不是消防设备而且需要双电源,你可以这样选用一个双电源切换箱。
回复
dianqiren111
2010年10月13日 12:14:25
3楼
楼上说的一样,但是一个箱子可以在出现断路器上设置消防模块 应该一个箱子也可以,希望大牛说下
回复
nana00777
2010年10月13日 14:31:15
4楼
如风机太远,加一个启动按钮就可以了
回复
zzs584007
2010年10月13日 15:04:30
5楼
最好三个都用双电源配电箱配电,可以三个箱用同一回路
如果屋面风机距离不远,可以采用一个双电源切换箱放于屋面,再放射至每个配电箱。
回复
jiaj_0531
2010年10月13日 15:38:50
6楼
要求:三个风机各有电源箱,箱内双路供电!
回复
zhangdefan159
2016年04月01日 15:07:37
7楼
感谢楼主分享
回复
qq359879362
2016年04月01日 16:18:42
8楼
雨中的云 发表于 2010-10-12 22:55 三台排烟风机如果是用于消防,你应该分别设三台双电源切换箱,因为消防设备要求末端互头。如果不是消防设备 …没说过消防设备就要一个设备一个双电源箱吧
回复
qq359879362
2016年04月01日 16:19:06
9楼
jiaj_0531 发表于 2010-10-13 15:38 要求:三个风机各有电源箱,箱内双路供电!谁规定的?
回复