《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003有如下规定,不知道大家是怎样理解的??
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003有如下规定,不知道大家是怎样理解的??
2楼
这样每个单元的进户管上都设止回阀,是不是太多了,安装也比较费劲,我的理解有什么问题吗?
??
回复
3楼
条文说明对于这条没有解释,要是防止水质污染,支状的进户管就可以不设,不知道是不是这样的意图.
回复
4楼
支管不设,引入干管设一个。
回复
5楼
楼主对引入管的理解有问题,对于住宅小区引入管使指市政管网引入小区的给水管,并非指单元进户管
回复
6楼
同意!
回复
7楼
我比较任同你的看法,可是审图的不这么想
回复
8楼
据理力争
回复
9楼
那帮审图的老头们一个一个都是尽信书,我们也遇到这样的情况,可就是讲不同,没法,谁叫人家是搞审查的
回复
10楼
“有权不用,过期作废”注册考试不也是如此!----中国特色
回复
11楼
大家一致呼吁呀
回复