旧楼改造 屋面没有考虑冷却塔荷载 只能把冷却塔放在室外地面上 对于室外环境有什么要求 做法是怎样的 谢谢
旧楼改造 屋面没有考虑冷却塔荷载 只能把冷却塔放在室外地面上 对于室外环境有什么要求 做法是怎样的 谢谢
2楼
通风要好,控制好噪音,好像就这样
回复
3楼
安装或更新冷却塔,须提交冷却塔的说明书、技术设计参数、技术鉴定证明及安装冷却塔位置平面图(注明冷却塔与住宅、办公室、病房、教室、幼儿园等建筑物的最近距离)等资料,经所在地的区、县环境保护部门审查同意,报区、县节约用水办公室批准。安装或更新水量在2300吨/小时以上的冷却塔,须报市环境保护局和市节约用水办公室审查批准。凡新建、改建、扩建的建设工程,其节水措施包括安装冷却塔的,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。冷却塔的位置规定如下:
l 宜靠近主要用水装置;
2 应布置在厂区主要建筑物及露天配电装置的主导风向的下风侧,并留有适当间距;
3 应布置在贮煤场等粉尘影响源的全年主导风向的上风侧;
4 应远离厂内露天热源;
5 冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离应满足通风要求;
6应与办公室、住宅、病房、教室、幼儿园保持适宜的距离,不得影响办公和居民休息。使用冷却塔,要设专人管理,建立相应的管理制度。
7宜考虑扩建余地
回复
4楼
这么复杂啊 有规范或相关条文可参考么 得把这些要求提供给甲方看的
回复
5楼
噪声和飘水等问题
注意通风良好,有专门的上下水措施
回复
6楼
那要看什么要求的甲方,如果属于保护建筑就要有环境评估报告了
技术文件有《环境影响评价技术导则》
法律有环境保护法 大气污染防治法 环境噪声污染防治法 环境影响评价法 建设项目环境保护条例
回复
7楼
选用低噪音,代收水节能装置的冷却塔
回复
8楼
噪声和飘水等问题
注意通风良好,有专门的上下水措施
回复
9楼
个人觉的1,保证冷却塔的通风散热。(也就是冷却塔周围没有障碍物,以塔体为中心,以塔高的2/3为半径以内)
2,冷却塔旁边没有费气热源。
3,保证冷却塔的补水和,排水。
回复
10楼
很专业 学习了 以前都没想这么多
回复
11楼
冷却塔放在地面上对周围的环境影响还是比较大的,还是建议放在屋面上,可以将塔放在结构柱子正上方,结构专业可以采用后期加固方案,也不复杂,具体问下结构专业就行了,放在地面上是下策了。
回复