本人现做一个一层的厂房,面积1120平米,根据用途又分成农药库,化肥及包装材料库,成品库,烟叶定级库,散烟库,烟叶出验库等若干个小车间。现在,初步考虑不用水灭火,考虑采用灭火器之类的,但是本人还从未做个类似的项目,想请教一各位,这该用哪类灭火器,数量计算与其他的干粉灭火器类似吗?非常感谢!
本人现做一个一层的厂房,面积1120平米,根据用途又分成农药库,化肥及包装材料库,成品库,烟叶定级库,散烟库,烟叶出验库等若干个小车间。现在,初步考虑不用水灭火,考虑采用灭火器之类的,但是本人还从未做个类似的项目,想请教一各位,这该用哪类灭火器,数量计算与其他的干粉灭火器类似吗?非常感谢!
2楼
建议还是应该考虑水消防,烟叶库房等可以考虑不设,但是其他还是要做的。
至于灭火器应该考虑A类火灾,普通通用的磷酸铵盐干粉灭火器即可。
回复
3楼
我觉得既然分隔成许多小间,就没必要再用消火栓灭火,仅设灭火器就可以了,磷酸铵盐干粉灭火器即可。
回复
4楼
既然分隔成许多小间,我认为没必要再设消火栓灭火了,仅设灭火器就行了,磷酸铵盐干粉灭火器即可。
回复
5楼
根据<建规>"附录四 储存物品的火灾危险性分类举例",本工程属丙类库房.
按第8.4.1条第一款,本工程需设室内消防给水.
根据表8.5.2,本工程的室内消火栓用水量为5L/s.
"初步考虑不用水灭火。。。”是违规的。
回复
6楼
谢谢上面四位,对于五楼说的8.4.1条,的第一款说的厂房,要看具体情况,像烟厂,化肥厂之类的的应该有自己的灭火设施,不然的话,被水浇了之后那烟草和化肥还能用吗(这也就是甲方不考虑用水灭火的因素)?而且,这厂房已被分隔成好多小库房,最大的面积也才100多平米,不同一般厂房了。其次,根据干粉灭火系统设计规范,1.0.5第一款,无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂不能用干粉灭火系统,而这厂房里的农药厂和化肥不知道是否属于这类化学物质?
回复
7楼
怎么没人回复了。自己先顶一下吧
回复
8楼
不属于,通常无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂是指建规中所述的火灾危险性为甲乙类的物品,农药化肥不属于此列
回复