星形接法的电压互感器中性点可否不接地?
有时
有时 Lv.9
2006年02月11日 23:24:56
来自于变压器
只看楼主

在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准? 第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用?

在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。
那么:
第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准?
第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用?

望高人指点!!
免费打赏