路灯配电的变压器怎么选?
tester005
tester005 Lv.7
2010年10月12日 10:00:26
来自于变压器
只看楼主

计算负荷80KW 我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好

计算负荷80KW
我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7
(80+50)/0.9/0.7=200KVA
是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好
免费打赏
xmh6568
2010年10月12日 10:35:43
2楼
变压器预留余量50KW,负荷率0.7,目前变压器肯定选大了。
选变压器容量的方法并不是死的,就看你的出发点和你的意图是什么。
回复
tester005
2010年10月12日 11:39:39
3楼
预留50KW 估计大了点
负荷率0.7-0.8差不多吧
回复
tester005
2010年10月12日 11:42:30
4楼
负荷率0.8,预留负荷20KW,160KVA差不多