请教高手电焊机怎么烧毁的?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2006年02月11日 17:42:28
只看楼主

本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?

本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
2a06bca74127e75251d1.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hxp9898
2006年02月11日 17:58:24
2楼
注意电焊机输出并未短路!
回复
lcq820311
2006年02月11日 18:39:04
3楼
磁饱和导致过流!
回复
yhhy2009
2009年02月15日 23:11:47
4楼
简单打个比方:380端与共用端有10匝线;220端与共用端有7匝线;380端与220端有(10-7)3匝线
380V应该接10匝,当接7匝,3匝线包发热烧坏
回复