先祝各位朋友新年快乐!我有个问题希望能得到大家的帮助:现在国家提倡分户计量,我不知道现在市场上的哪类热计量表比较好,对于户表和分配表我不知该怎么选择?希望有经验的朋友能提供一些它们各自的特点给我,不胜感激!
先祝各位朋友新年快乐!我有个问题希望能得到大家的帮助:现在国家提倡分户计量,我不知道现在市场上的哪类热计量表比较好,对于户表和分配表我不知该怎么选择?希望有经验的朋友能提供一些它们各自的特点给我,不胜感激!
2楼
目前有就地显示和远传的两种热表,远传的表一般单独供电,就地显示的用电池就行了!!有的朋友说超声波的好,超声波的是好因为它准确,采用的是瞬时计量流量,我个人认识以目前中国的水质,还是采用单束流表比较好啊,以为水里杂质多,用单束流表不容易堵,采用进口表大多没多久就堵了,因为国外的水质好干净,不适合中国目前的国情!!
以上是我个人的关系,希望大家多多指正!!
回复
3楼
现在好像没有几个项目安装了。一般都是预留的。装了的也是走旁通
回复
4楼
目前集中供暖分户计量 在我国有两种形式:一是老户改造,一是新建建筑。新建建筑当然不必说了,当然是热量表。老户改造有楼主所说的两种选择,区别是:热分配器改造成本低,但需要专业公司来进行能量核算与分配,且人为因素大,误差也比较大;热量表改造后使用简便,安全可靠,但改造成本要加大不少。因为主要牵涉到系统改造的问题。
至于二楼的兄弟所说的意见,鄙人不敢苟同。如果根据我国水质,当然选用超声波的更理想,可是因为造价太高,估计没有多少用户能用的起。因为至少也要做一下成本核算,核算之后估计就会感到不大值了,呵呵。
至于单流速与多流速热量表的区别:
单流速特点:1,不易堵塞;2,造价低;3,使用寿命短;4,使用一两年后精度就会有所影响;
多流速特点:2,容易堵塞;2,造价高;3,使用寿命长;4,精度有保障。
以上分析是根据单流速和多流速热量表的物理特性总结出来的,和国产还是进口没有关系,还请指正。
就热量表的发展历史来说,我国才开始起步,从爱国的角度出发,我当然选择使用国产表;但是,热量表毕竟是计量器具,安装上之后和我们的生活息息相关,和我们的经济直接挂钩,我会选择更可靠的产品。毕竟进口表很多品牌已经发展几十年了。至于进口表和国产表的使用问题,我想天津就是一个很好的证明。天津市试点几年,今年痛下决心再拿出200万平米重新作为试点,不过据说本次试点全部选用进口表,是什么原因,请朋友自己考察。当然,进口表造价高是明摆着的事,用户各有各的选择嘛。至于说进口表容易堵,鄙人不敢苟同。应该是多流速相对于单流速容易堵,和国产进口没有关系。不过目前现在国产表中采用单流速的也不大多了,大部分已经淘汰了。进口表中,有一款不怕堵:无磁热量表,这在国内企业有哪家真正能达到这一技术标准的还没有确切的听说。据说:德国荷德鲁美特,丹麦丹佛斯,这两家企业都可以做到这一点。个人认为从性价比,从投资成本来说,这两家的产品都是比较适合的。
回复
5楼
我公司是德国荷德鲁美特在深圳地区的总代理,专营各种冷量表(机械式,超声波式,电磁式),欢迎广大新老客户来电咨询!
深圳市纳声科技有限公司
地址:深圳市民治大道万众场城建材广场708室
电话:(0755)28181525 (075528181073
邮箱:xuweilie@126.com 手机:13827440618
回复
6楼
我们这里强制上热量表了,有机会可以合作么,我是设计部门的
回复
7楼
我补充几点,从技术角度讲:
1.进口的品牌热表一定比国产的表好,而且好的很多
2.超声波表比机械表好的很多
3.丹佛斯已不生产热表了,都卖给西门子了,其中西门子的DN150以下的热表由德国兰吉尔提供(包括其自控系统也是从兰吉尔买的,以前叫兰吉尔.驷法),DN150以上的由丹佛斯提供
4.根据众多地方的试点经验,专家建议:新建小区最好上超声波热表,改造小区最好上热分配表+总管楼栋(超声波)热表
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兰吉尔超声波热表/丹佛斯/博力谋/霍尼韦尔/西门子 库存代理,大量现货 北京自控专家13910153725 韩成洲
回复
8楼
看到你们的帖子很高兴,我现在有一种新型热量表技术,属于非接触式,放弃了其他计量方式中的流量测量这个环节,但测量精度一样很高,而且可靠性很好,拥有国家专利,适合双管路供热及老式单管路供热方式,是其他热表所无法比拟的,现在需要风险投资大批量生产,这种热表在天津和其他地区已有部分应用,并已通过国家有关部门检测,质量和精度完全满足国际oiml-r75欧洲EN1434标准。如有意请与13332031252 赵 联系
回复
9楼
分户计量中热量表一般没有安装,造价高,都是预留位置的。
回复
10楼
分户计量十分不科学,整栋建筑整体计量,然后分摊较为科学!
回复
11楼
但是这样依然解决不了有些人不交热费的问题,人家就说不热,就是不交,但是完全实行,由于热的特殊性
,又有很大的困难