液态氨制冷的冷库怎么做消防?恳请高手指点一下,都需要那些系统?谁有相似的工程图纸和设计说明,能不能传上来看一下啊!谢谢了!
液态氨制冷的冷库怎么做消防?恳请高手指点一下,都需要那些系统?谁有相似的工程图纸和设计说明,能不能传上来看一下啊!谢谢了!
2楼
冷库如果是储存肉类的,一般要大的冷藏库,在配套冻结间.
冷藏库一般采用满布盘管的方式,冻结间要求有冷风机--这是老式做法,现在也有吊顶的冷风机,所以有些冷藏库的做法可能不一样.
冷库由于温度比较低,因此消火栓系统只能设置于常温穿堂.而现在有些商用库,内部分成独立区域出租的,可能会有许多隔墙,布置消火栓时应当注意两股水柱的覆盖保护.
冷库建筑不需要设置自动喷淋系统.
制冷站一般为独立建筑,内部可以不设置消火栓,但是一定要在制冷站附近设置带有水带的室内消火栓,针对漏氨事故.
冷库设计,消防系统除了上述两点外,没有什么其他特别要求.但是循环冷却水\冲霜水系统\冲霜水控制节点的设计,还是有点学问的,要注意.
回复
3楼
冷库的火灾危险性,主要是其内部的聚氨酯保温层造成的,而不是冷库内部储存物品.因此,冷库消防问题,绝大多数并不是在正常使用中,而是施工中,或者该作其他用途时.
比如<自动喷淋系统设计规范>当中提到,2000年山东某禽类加工车间(可能是冷藏库改造的),墙内壁采用聚氨酯保温层,吸顶灯长时间使用产生高温,点燃了聚氨酯保温层,产生大量有毒烟气,导致群死群伤事故.
施工中由于电焊操作导致刚刚铺设的聚氨酯保温层燃烧火灾更多.
回复
4楼
版主解答得很详细了。。。
回复
5楼
太感谢版主了,让人倍感温暖啊!
回复
6楼
呵呵,不客气,各位水友能够经常光临,就是我们最大的荣幸了。
回复
7楼
小样解释得不错,确实不错
回复
9楼
真是为人民服务啊..
顶你一个..
回复
10楼
学习了
回复
11楼
谢谢版主!!要是再传套图给大家学习下的话。。。。
回复