也来谈谈变压器容量问题
lupengqq78
lupengqq78 Lv.2
2006年02月11日 02:07:51
来自于变压器
只看楼主

两个厂房距离20~30米,其中一个厂房设备容量700KW多,配装1台1250KVA变压器,另一厂房总容量600KW多其中570KW是空调及配套设备生产设备只有35千万,配装一台1000KVA变压器,为节省电费我想在两车间之间加联络,求教要用什么规格电缆或有,另是否有其他好更好的改造方法,请大哥们给点建议

两个厂房距离20~30米,其中一个厂房设备容量700KW多,配装1台1250KVA变压器,另一厂房总容量600KW多其中570KW是空调及配套设备生产设备只有35千万,配装一台1000KVA变压器,为节省电费我想在两车间之间加联络,求教要用什么规格电缆或有,另是否有其他好更好的改造方法,请大哥们给点建议
免费打赏
tcchezhong
2006年02月11日 09:06:02
2楼
可以采用,封闭母线。
按最大计算电流选择。
回复
lupengqq78
2006年02月11日 09:52:23
3楼
大哥请再说的详细点好吗~~~十分感谢
回复
tcchezhong
2006年02月11日 09:57:06
4楼
联络母线的电流,是你计算出来的。这主要是你的两变电所之间的工作情况决定的。
按最大计算电流选择封闭母线。
电缆很难做,这么大的电流。
回复
zdm204
2006年02月11日 14:37:39
5楼
用母线,电流负荷大,互相之间可以加个联络,可以分负荷使用,负荷大时候两台都用,负荷小时候用一台。
回复
梁栋永
2006年02月11日 17:27:15
6楼
用母线槽吧,,
最近电缆价格升得乱七八糟.
可以做一条简易的母线槽,安装方便,价格便宜,耐用
回复
lupengqq78
2006年02月11日 22:17:50
7楼
用母线曹哪就是要架空了,公司老总可能不会同意的
回复
zouys
2006年02月11日 22:35:16
8楼
两台变压器容量不同,最好不要并联使用。一定要联络,只要按小变压器的最大电流铺设电缆就可以了。
回复
yangyongchuan
2006年02月11日 23:40:42
9楼
如果要并连的话首先要满足4个并联条件啊,要是我的话我会电缆相连
回复
lupengqq78
2006年02月12日 09:51:58
10楼
要是按最小变压器最大电流计算,我这里最小变压器是1000KVA的最小电流1400多哪要敷设多粗的电缆啊,有这么粗的电缆吗?
回复
zouys
2006年02月14日 14:20:04
11楼
电缆用得小就多铺几根,用得大就少铺几根。不是很简单嘛。如果不考虑扩容,你就按700KW铺设就行了。
回复

相关推荐