管道试验压力
尔多
尔多 Lv.2
2002年04月02日 22:53:32
只看楼主

设计图纸上试验压力0.6Mpa,试压点在那里?例如一栋30米高的住宅,如果在底层试压,试验压力0.6Mpa,那磨顶层的压力只有0.3Mpa,如果在顶层试压,试验压力0.6Mpa,那磨底层的压力有0.9Mpa,是否符合设计要求?望高手指点。

设计图纸上试验压力0.6Mpa,试压点在那里?例如一栋30米高的住宅,如果在底层试压,试验压力0.6Mpa,那磨顶层的压力只有0.3Mpa,如果在顶层试压,试验压力0.6Mpa,那磨底层的压力有0.9Mpa,是否符合设计要求?望高手指点。
免费打赏
gdxfwjq
2002年04月02日 23:27:34
2楼
按规范说,应该在系统最高点试验。
回复
宝宝熊
2002年04月02日 23:29:03
3楼
同意楼上的观点,顶层的工作压力本来就不需要多大
回复
king54
2002年04月03日 10:51:38
4楼
在系统最高点实验。因为系统最高点满足了实验压力的要求,那么整个系统也就全都满足了。
回复
尔多
2002年04月03日 13:22:43
5楼
谢谢