2楼
当然可以。只是有点浪费!
回复
3楼
电压等级不一样也可以吗?
6KV的配电系统是6KV的电压等级
10KV的设备额定电压是10KV的。不可以的!
回复
4楼
用电等级不能为10kV,比如变压器、电动机。但是绝缘等级可以用10kV,如断路器、电缆及其附件等等。
回复
5楼
柜子的外形尺寸和内面的元件完全可以用十千伏的,而且性能更好,当然变压器肯定是要照6KV来的。
我们公司就是这样做的。
回复
6楼
断路器,接地刀,电流互感器都没问题,但注意避雷器不能通用,6KV有自己的参数
回复
7楼
跟电压“密且相关”的设备不可以,如电压互感器、避雷器等必须用6kV的。
回复
8楼
除了PT和避雷器,其他都是10KV的。
回复
9楼
谢谢大家,PT和避雷器是用6kV的了。KYN28的柜子有6KV级别的吗?没找到
回复
10楼
电压互感器、避雷器等必须用6kV的
回复
11楼
主要还是PT,和避雷器,其他选10KV没问题。
回复