风管风压测量问题(高手进)
nono_xx
nono_xx Lv.2
2010年10月11日 13:28:44
来自于中央空调
只看楼主

想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?2) 有什么规范或者手册上有写?3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)??高手赐教!!!!!!!!!!!!

想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。
但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??
1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?
2) 有什么规范或者手册上有写?
3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)??

高手赐教!!!!!!!!!!!!
免费打赏
nono_xx
2010年10月12日 08:23:21
2楼
没人会?
回复
ecan000
2010年10月12日 08:34:03
3楼
如果需要精确测量,用等效替换法。
先在除尘机总管系统上找出一段直管,测量其风量。

然后自己制一段直管,接在除尘机组上(拆掉原来的风管),直管的最末端安装一个阀门。调节其风量,使得除尘机运行风量于刚开始测得的风量相等。然后测其余压。

注意的是测余压需要除尘机进出口都要测量。

如果是粗测量,就在进出主管找一个直管段,测其风量和余压。再加上根据风量计算(或者估算)测点到进出口之间的压力损失就可以了。
回复