Q:怎样进行墙体的选型?A:需要根据不同的地质情况,荷载情况,水文情况等工况条件,进行设计计算来确定。在设计计算过程中可使用部分中国规范。Q:可以采用的最大高度?A:单墙最大高度要根据实际工况条件来决定,已完成的单墙最大高度为12米。采用阶梯式挡墙形式,理论上高度无限制。Q:自嵌式挡土墙系统可承受多大荷载?A:要根据实际的地质,水文情况以及荷载距墙边距离来确定。通常情况下,常见的交通荷载和堆载都可以满足。
A:需要根据不同的地质情况,荷载情况,水文情况等工况条件,进行设计计算来确定。在设计计算过程中可使用部分中国规范。
Q:可以采用的最大高度?
A:单墙最大高度要根据实际工况条件来决定,已完成的单墙最大高度为12米。采用阶梯式挡墙形式,理论上高度无限制。
Q:自嵌式挡土墙系统可承受多大荷载?
A:要根据实际的地质,水文情况以及荷载距墙边距离来确定。通常情况下,常见的交通荷载和堆载都可以满足。
Q:墙后的土工格栅如何采用?
A:土工格栅俗称加筋网片。加筋土挡土墙实质上就是通过对自嵌块墙后的土体进行加筋,使其成为挡土墙的一部分,从而达到挡土的目的。土工格栅的长度,层数和分布需要通过实际工况条件以及土工格栅自己的力学指标,综合计算来确定。
Q:什么时候采用土工格栅和橡胶棒?
A:通常,一般来讲,1.5米以下挡土墙无需加筋,由自嵌块垒筑即可。但需要通过具体工程的实际工况条件来确定。
Q:土工格栅会腐蚀吗?
A:土工格栅的抗腐蚀和酸碱化需通过国家的相关检测和实验标准,优凝舒布洛克提供的土工格栅符合国际和国家标准。
Q:土工格栅会在使用时损坏吗?
A:施工时需要保证土工格栅的受力方向的完整性。考虑到实际铺设的误差以及施工时的损坏,计算时已按照国家标准采用了保证最大安全度的折减系数。
Q:施工速度如何?
A:一般来说,四个比较熟练的工人队伍,一天可施工完成30-50平方米的墙体(包括所有施工工序)。
Q:回填土必须处理吗?
A:一般我们采用原土回填,这样方便施工并且节约成本。个别工程由于土质情况或工况条件严峻,根据实际计算,需对回填土进行处理。
Q:基础要特殊处理吗?采用桩基或混凝土基础等?
A:不需要,这就是自嵌式景观挡土墙的最大优越性。自嵌式景观加筋挡土墙是利用对回填土进行加筋,从而形成一个整体,达到以土挡土的稳定目的,所以只需整个挡土墙土下地基做压实处理和混凝土条形基础,另外在自嵌块墙体下做碎石垫层即可。
Q:需要多少的土基压实度?
A:95%的压实度,和±3%以内的含水量是通常的要求。
Q: 一块挡土墙多重?
A:一块挡土墙约23KG左右,一个工人可以搬运摆放。
Q:挡土墙系统和传统工法的造价比较如何?
A:根据各地情况不同,通常比传统的浆砌块石,干砌块石,混凝土挡土墙造价低10%-50%。
Q: 自嵌式景观挡土墙系统有多少年使用了?
A:我们的产品在美国、加拿大、澳大利亚从二十世纪七、八年代开始使用。在中国,类似的加筋土挡土墙系统有着几千年的历史,仍然完好无损。它就是长城。在中国古代很多工程都使用加筋结构,但没有保留下来他们的理论体系。
Q: 自嵌式景观挡土墙系统可以有不同颜色选择吗?
A:可以。根据客户需要进行颜色搭配和图案设计。不仅安全,生态而且美化景观。一般我们不建议客户使用蓝色、绿色。
Q: 自嵌式景观挡土墙系统与干垒挡土墙有什么区别?
A: 结构稳定性方面,自嵌式景观挡土墙系统通过后缘、橡胶棒以及孔洞中的碎石与拉接网片形成一个整体来达到结构稳定的目的。而干垒挡土墙仅依靠后缘与拉接网片一个稳定整体。从国外使用情况来看干垒挡土墙很少用于3米以上墙体
B:用途方面,自嵌式景观挡土墙系统不仅适应园林景观墙体,还能适用河道、湖泊、海岸等对软地基、抗震要求高、水流冲刷力大的高墙体。而干垒挡土墙仅能适用于园林景观的高度不大的墙体。