钢结构 集中排水时,钢天沟的截面宽度和高度可以按单坡跨度和开间及该地区的雨水量来综合考虑,但高度是否有不底于250mm(靠屋面板部分)的要求?望钢结构同仁发表意见。
钢结构 集中排水时,钢天沟的截面宽度和高度可以按单坡跨度和开间及该地区的雨水量来综合考虑,但高度是否有不底于250mm(靠屋面板部分)的要求?望钢结构同仁发表意见。
2楼
高度是否有不底于250mm(靠屋面板部分)的要求,这个应该没有这样的要求,在我的设计中,一般考虑的是靠屋面部分高度不能高于屋面板檐口标高。
回复
3楼
首先,按单坡跨度和开间及该地区的雨水量确定后,天沟的高度不能低于300mm高,宽度应大于300mm.
回复
4楼
我认为楼上说的没有依据!首先要根据跨度,落水管的间距,排水坡度以及排水的面积来确定天沟的高度和宽度!
没有天沟的高度不能低于300mm高,宽度应大于300mm.的规定哟
回复
5楼
楼主指的是轻钢屋面的内天沟吗?天沟的截面宽度和高度没有硬性的规定,但是要保证算够.对于高度大于250或是300的说法,我觉得是无法保证的,一般是和檩条高度等高.比如说180的屋面檩条做300高的天沟,水能排到天沟里?
外挂天沟就随意多了,外挂彩板可以选用图集,图集上面的做法都很实用,外挂钢板的做法也很多,和内天沟的做法差不多,也只有外挂钢板天沟高度可以做到300以上.
回复
6楼
我正在施工一个机场工程,设计采用的是内天沟,机场侯机楼位于西北,冬季温差比较大,设计内天沟高度为300MM,现在存在一个问题,由于冬季室内温度较高(20度),室外温度较低(-10度)。天沟内的积雪融化,结冰后将整个天沟的雨水口堵住,融化的雪水将越过天沟从屋面板与天沟接缝处流入室内,请问有什么办法解决此问题?
回复
7楼
关于钢天沟的高度,首先要根据跨度,落水管的间距,排水坡度以及排水的面积来确定天沟的高度和宽度,还要根据各地区的降雨量来确定;更重要的是具体问题具体解决,设计的宗旨是一样,根据具体情况设计出的方案也可能是不一样的,应该灵活运用!
回复
8楼
6楼的问题比较新颖!望高手能解答一下哦!
回复
9楼
关于6楼那位仁兄的问题我在此做一下回答
天沟内结冰堵住落水口的问题应该来说还是比较容易解决的,最最简单的一个办法就是加多落水口加高天沟高度,加高坡度,让水处于不静止状态,就不会结冰,这样即使结冰也不至于流到室内。其次采用双层天沟(下层为普通彩板上层为设计天沟中间加保温棉),这保证温暖的室内没有冷凝水,也对缓解结冰时间有所帮助。
还有就是要严格施工,规范中规定天沟内不得有积水,这一点要保证好。施工中很容易导致板材变形,日后积水机率增大,有积水那要不结冰也难了。
回复
10楼
大家意见不错,我一般考虑的是靠屋面部分高度不能高于屋面板檐口标高,对于高度是否有不底于250mm(靠屋面板部分)的要求(是同行们说,有不底于250mm的要求,我只是论证一下)?
回复
11楼
同意5楼的说法,我一般也是考虑天沟靠彩板处的高度一般是和檩条高度相同或者是略小一点,以便天沟好放置。外侧高度一般是高过内侧50到100mm。好像没有听到有强制规定说高度不得少于250mm的说法,但是天沟截面的选用一定要经过计算的。而且尽量开溢流孔。我想这个说法也许是某个公司的规定,不适应大多数的。
随便说说,请指正。
回复