主次梁的判别
zlhlenovo
zlhlenovo Lv.4
2010年10月11日 09:50:36
只看楼主

请教高手,主次梁 的关系要如何判断?尤其是两根非框架梁互相交叉的时候??一直没弄明白

请教高手,主次梁 的关系要如何判断?尤其是两根非框架梁互相交叉的时候??
一直没弄明白
免费打赏
jfeng
2010年10月11日 22:57:01
12楼
应该是刚度大的为主粱,刚度小的为次梁。
但有时刚度接近(两倍以内)就没必要区分主次了,例如十字粱。
即不要把次梁底筋断开。
从SATWE算的WPJ来判别有问题,它把两根刚度接近的粱也分出主次,对次梁而言不安全。
回复
k990418
2010年10月12日 09:24:58
13楼
看来不少同学也犯了当年我曾经犯过的错误,主梁不等于框架梁,非框架梁也可以当主梁
回复
jacklane
2010年10月12日 10:16:15
14楼
你要认为是主梁,,就做大点呀
回复
michelle_2430251
2010年10月12日 11:54:02
15楼
主次梁关系是看谁是谁的支座的关系
如果你分不清,可以电算出来看pkpm的wpj文件就可以判断谁是谁的支座了,2楼的正解,绝对同意
回复
littlestile
2010年10月12日 11:56:15
16楼
主次梁关系是看谁是谁的支座的关系
如果你分不清,可以电算出来看pkpm的wpj文件就可以判断谁是谁的支座了
回复
jeff.gjf
2010年10月12日 14:32:07
17楼
确实 我也没怎么弄清楚这个问题 尤其是两根非框架梁交叉的时候 我很简单的一位梁大的就是主梁 不是对不对
回复
zsz799
2010年10月12日 15:43:48
18楼
2楼的理解有点片面,应该说短跨的梁做主梁要更合理,但不一定短跨就是主梁。3楼按支座条件划分主次梁是正解。
回复
starpoet
2010年10月12日 15:56:13
19楼
主次梁关系是看谁是谁的支座的关系
回复
moximoxixch
2010年10月13日 09:51:56
20楼
按支座条件划分,
回复
xiangfeixiang
2014年01月22日 20:31:36
21楼
来学习了,楼主能总结一下就好了:P
回复

相关推荐

APP内打开